铠装用钢丝质量要求
二、铠装用钢丝质量要求

   控制电缆钢丝铠装质量应符合GB/T 3082-2008《铠装电缆用热镀锌或热镀锌-5%铝-混合稀土合金镀层低碳钢丝》;低压电力电缆钢丝铠装质量可以参照GB/T 3082-2008《铠装电缆用热镀锌或热镀锌-5%铝-混合稀土合金镀层低碳钢丝》要求,但可以不必按照此标准考核。
   铠装用钢丝镀层类别分为两类:一类为镀锌层;另一类为镀锌-5%铝-混合稀土合金镀层。日常生产中使用的钢丝多为镀锌层类。
   钢丝镀层级别按镀层重量分为两组:Ⅰ组和Ⅱ组。标准规定,铠装钢丝应优先采用下列标称尺寸的钢丝:0.8 mm,1.25 mm,1.6 mm,2.0 mm,2.5 mm,3.15mm,4.0 mm,5.0 mm,6.0 mm。从标准上的规定,我们可以看出:铠装用钢丝的直径偏差允许范围还是比较大的,而且钢丝直径不包括钢丝上的非金属防蚀层。根据制造商的工艺控制水平,双方可以协商决定,允许采用比规定直径更大的钢丝。
   钢丝所做拉力试验、扭转试验、缠绕试验(见表1),镀层重量试验(见表2)等试验应符合GB/T 3082-2008的要求。对接头的技术要求,标准强调:"钢丝交货盘卷应由一根钢丝组成,钢丝在最后一道拉拔前允许焊接;有镀层的成品钢丝不应有任何的接头。"