欢迎你,游客 | 登陆 | 注册 |
 广东电缆厂有限公司产品论坛
  你的位置:广东电缆厂有限公司产品论坛广东电缆实业原材料行情→ 浏览帖子:紧压导体计算单丝直径
你是本帖的第 1305 位阅读者
 『 帖子主题 』:紧压导体计算单丝直径

admin


金钱:26850
经验:4421
魅力:4421
帖数:23
等级:15
『 版主 』
  信 息  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用楼   顶

紧压导体计算单丝直径
在网上看见不少单丝核算方法,但自己核算下来总有距离,一般从50往上,许多企业单丝都为2.60,我想请问这个2.60是核算出来了,仍是取近似值,便利大批量出产才断定为2.60


我也向知道这个详细的理论核算方法,包含紧压外径的理论核算方法,还有铜铝是否有差异,我现在算的不是很准,坐等高手。
TCDL --- 2012-06-14 08:05:00


有一方面是考虑到丝材的规范品种,削减库存量


楼上说的都知道的,为便利出产组织吗,现在想知道的是多大的丝,多大的绞合外径,多大的紧压系数,然后能得到多大的截面积。
xuesong --- 2012-06-14 11:45:10
5

这都是经历数据,没有理论上要求必须用2.60的单丝。
理论核算教材上有:首要断定契合规范要求的导体截面积,再断定导体结构(用几层、几根单丝),均匀一根单丝需多少截面,再算出单丝直径。核算进程不要忘掉紧压、绞合、张力影响等要素,进行修约。最终还要上机验证,再进行微调。


谢谢楼上,那有没有近似的核算方法,近似的紧压系数,如0.9,近似的延伸系数,铜铝又有何差异。

状态:
2019-3-14 14:10:29
共有 0 页, 0 张回复帖,每页有 10 张贴子 >> [ ]