电缆截面积的挑选
 3.

  电缆截面积的挑选,关系到出资多少、线路的损耗和电压质量、电缆的运用寿命等。如选用截面积偏小,会导致电压质量下降、线路损耗过大,则会使初期出资太高。因而应根据负荷猜测成果,发展规划,挑选适宜的截面积,使电力电缆满意最大作业电流下的缆芯温度要求和电压降要求,最大短路电流作用下的热安稳要求。因为负荷猜测作业难度性高、准确性较低,因而,挑选电缆截面积时,还要满意《城市中低压配电网改造技能导则》和《城市电力网规划导则》要求。
  在三相四线制低压电网选用电力电缆时,还要考虑零线截面积的挑选,在共用低压网络中,因为受用户要素影响较大,三相负荷平衡难以操控,为改进电压质量,下降线损,零线截面积应与相线截面积相同。

  4.关于电缆网络及电缆网络自动化

  跟着电力电缆在配电网中的不断推行与运用,配电网可分为电缆网络和架空网络(含架空、电缆混合网络)。《关于〈城市中低压配电网改造技能导则〉的施行状况及弥补定见》也对电缆配电网络自动化提出了具体要求。因而,在配电网区域网络选用电缆网络时,应按照配电自动化的要求,选用新技能、新设备,有条件的要考虑自动化试点作业,条件不成熟的也要在配套设备选型时,考虑有充沛地步,为完成自动化计划打下根底。

  5.电力电缆施工中应留意的问题

  (1)、是大电流电力电缆引发的涡流问题
  电力电缆在施工中,有选用钢支架的,有选用钢质维护管的,有选用电缆卡与架空敷设的,但凡在电力电缆周围构成钢(铁)性闭合回路的,均有或许构成涡流,特别是在大电流电力电缆体系中,涡流更大。在电力电缆施工时,有必要采纳办法,使电缆周围不能构成钢(铁)性闭合回路,避免电缆引起涡流现象发作。
  (2)、是电力电缆的转弯引起的机械性损害问题
  因为电力电缆外径较大,运送、敷设较为困难,电力电缆对转弯半径的要求也比较严厉。电力电缆在施工中,假如转弯视点过大,或许使导体内部遭到机械损害,而机械损害因被电缆绝缘强度下降,直到呈现毛病,施工中发现一次电缆头毛病,在电缆头制造时,三根电缆头长度共同,与设备衔接时因为受地势约束,中相电缆头偏长而成为拱形,电缆头根部受损放电。后采纳办法,在设备的衔接,恰当缩短中相电缆头衔接长度,使三相电缆头均不受外力,实践证明运转作用杰出。由此可见,电缆施工过程中,要尽或许削减电缆遭到的扭力,在电缆转弯和裕留电缆时,让电缆处于天然曲折,根绝内部机械损害现象。
  (3)、是电力缆防潮问题
  运转经历标明,中、低压电力电缆毛病大部分为电缆中心接头和终端头毛病,而中心接头和终端头毛病则大部分是因密封不良,潮气侵入而形成绝缘强度下降,而中、低压电力电缆网多选用树枝状供电方法,电缆终端头数量较多,因而把好电缆终端头和中心接头堵漏密封关是确保电缆安全牢靠运转的重要办法之一。
  (4)、是中、低压电力电缆接地问题
  在共用中、低压电力电缆网上,因为三相负荷不是持平的,因而,假如选用有金属护层的电缆,有必要考虑金属护层的接地问题,并确保在金属护层的任一点非接地处的正常感应电压不得大于100V。咱们以为,在中、低压电缆网中,一切电缆接头处均应设置接地极(网),并使金属护层牢靠接地。